土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ PKPM计算梁的挠度问题

PKPM计算梁的挠度问题

发布于:2012-03-21 14:59:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
对于在PMCAD中按主梁输入的梁:
在梁施工图中计算挠度,程序把各梁均当做两端固结,未考虑梁支座处的位移和转角对挠度的影响。对于次梁,由于主梁作为支座并不能提供足够的约束,因此计算的挠度偏小,其结果仅供参考。对于井字梁,由于不考虑交叉梁之间的相互影响和变形协调,可能会出现两方向井字梁挠度值不同的现象。需要根据工程实际情况对计算结果进行判断。
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.16 万条内容 · 2197 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

在请教一个现浇顶的问题

北方农村盖一层平房,平房屋顶为现浇顶,房屋跨度接近于正方形。请问:1、单层双向板可以吗?用双层配置钢筋吗?2、用加温度钢筋吗?如果用的话加在什么位置?3、现浇顶中的钢筋除了“受力筋”“分布筋”“温度筋”外,还需要其他什么什么筋吗?补问:现浇顶钢筋是用圆钢好还是螺纹钢好?感觉好复杂啊,请高手指点,谢谢![ 本帖最后由 fenglingbj 于 2012-3-21 15:24 编辑 ]

回帖成功

经验值 +10