阅读下一篇
蒸汽管道水力条件计算请教高手啊!?业主要求:管道设计压力1.6MPa,204度饱和蒸汽。10t/h出力。我现在用的是“动力管道设计手册”新版P17查得1.70MPa,204.31度v"=0.1166m3/kg,在P356查得:DN150 ,q=10t/h,时w=158m/s,计算有效值w’=w/ρ=w*v’’=158*0.1166=18.4228m/s. 但在P343表5-117中有说饱和蒸汽在DN150时,流速宜在25~30m/s,问我现在这样计算是否有问题,有错?如果对,我这设计流速18.4228m/s是否可行???
回帖成功
经验值 +10
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
lwjlwj
沙发
另外,由于户内系统阻力较大,而附加压头相对较小,因而附加压头的作用也不可过分夸大,采用下供下回异程式系统多多少少减轻了附加压头的作用,同程系统没有此功能,而且比较浪费材料、空间。
2006-10-15 10:08:15
赞同0
-
lwjlwj
板凳
2006-10-15 10:01:15
赞同0
加载更多回复 举报
水温普遍偏低,并不意味着散热设备散热量大幅减小,供水水温偏低的同时,温差也相对较小,里面的原因较多:1、选择热源的发热量一般都不会选的较小,关键是泵流量普遍较大,因而造成“小温差,大流量”。2、运行调节的情况,一般室外温度低于采暖设计温度的时间相对较少,大部分时间是高于采暖设计温度,因而供水温度也无须达到95度(司炉一般也不愿烧到该温度)。
回复 举报