土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 讨论一下采暖立管采用同程式的利弊

讨论一下采暖立管采用同程式的利弊

发布于:2006-10-10 11:02:10 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
今天看见帖子“一根立管的全部”http://co.163.com/forum/content/1479_498160_1.htm,借用zhengxufeng少将的图片,请大家讨论下,采暖立管采用同程式对系统平衡是否有利?

1160449339079.jpg

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • lwjlwj
    lwjlwj 沙发
    另外,由于户内系统阻力较大,而附加压头相对较小,因而附加压头的作用也不可过分夸大,采用下供下回异程式系统多多少少减轻了附加压头的作用,同程系统没有此功能,而且比较浪费材料、空间。
    2006-10-15 10:08:15

    回复 举报
    赞同0
  • lwjlwj
    lwjlwj 板凳

    水温普遍偏低,并不意味着散热设备散热量大幅减小,供水水温偏低的同时,温差也相对较小,里面的原因较多:1、选择热源的发热量一般都不会选的较小,关键是泵流量普遍较大,因而造成“小温差,大流量”。2、运行调节的情况,一般室外温度低于采暖设计温度的时间相对较少,大部分时间是高于采暖设计温度,因而供水温度也无须达到95度(司炉一般也不愿烧到该温度)。
    2006-10-15 10:01:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 608 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

蒸汽管道水力条件计算请教高手啊!?

业主要求:管道设计压力1.6MPa,204度饱和蒸汽。10t/h出力。我现在用的是“动力管道设计手册”新版P17查得1.70MPa,204.31度v"=0.1166m3/kg,在P356查得:DN150 ,q=10t/h,时w=158m/s,计算有效值w’=w/ρ=w*v’’=158*0.1166=18.4228m/s. 但在P343表5-117中有说饱和蒸汽在DN150时,流速宜在25~30m/s,问我现在这样计算是否有问题,有错?如果对,我这设计流速18.4228m/s是否可行???

回帖成功

经验值 +10