土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆载流量问题

电缆载流量问题

发布于:2006-10-10 10:15:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
120KW的(非电动机类的)负载。一般情况下选95的线就够用了,现在也都这么用的,也没听哪个地方出过问题。

但是,如果根据《铜芯电线电缆载流量标准》如下计算:
1:120KW,功率因数取0.85,Kx=0.8。得计算电流为172A左右。
2:查《铜芯电线电缆载流量标准》,敷设方式为走桥架末端穿管,查出对应方式下120大小的载流量为259A
3:继续根据《铜芯电线电缆载流量标准》上需要温度校正和多组校正,温度取40,得系数0.87。多组电缆取3组以上得系数0.8,这样下来120大小的线载流量实际上只有180的样子了。


高手们觉得呢?指点指点小弟。

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • zzhspeed
    zzhspeed 沙发
    恩恩恩
    2006-10-13 17:07:13

    回复 举报
    赞同0
  • nanhu006
    nanhu006 板凳
    现在的选线确实很难,不能完全靠手册查,还是看电缆实际的载流量,主要原因:现在的电缆质量很多,有的用95MM2的就可以,有的就不行;使用环境,有的是全天使用,有的使用时间很短,这样的话选用的电缆又不同;电缆的载荷量对绝缘的要求是确定的,并不是说载荷量过大,电缆就一下出问题,而是对绝缘的影响,好像是温度没上升5度,使用寿命就减少1/3的样子,所以要考虑以后的使用环境,供电半经,电压损失.等因素.
    2006-10-13 09:57:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2152 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

如图:电源保护管过沉降缝处该如何处理?

这是一个剖面图,两楼板间为沉降缝,楼板都是悬挑的。一照明回路保护管穿过此缝,该采取什么措施防止保护管以后断裂?请指教,谢谢!

回帖成功

经验值 +10