发布于:2006-10-10 10:15:10
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
120KW的(非电动机类的)负载。一般情况下选95的线就够用了,现在也都这么用的,也没听哪个地方出过问题。
但是,如果根据《铜芯电线电缆载流量标准》如下计算:
1:120KW,功率因数取0.85,Kx=0.8。得计算电流为172A左右。
2:查《铜芯电线电缆载流量标准》,敷设方式为走桥架末端穿管,查出对应方式下120大小的载流量为259A
3:继续根据《铜芯电线电缆载流量标准》上需要温度校正和多组校正,温度取40,得系数0.87。多组电缆取3组以上得系数0.8,这样下来120大小的线载流量实际上只有180的样子了。
高手们觉得呢?指点指点小弟。
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句-
zzhspeed
沙发
恩恩恩
2006-10-13 17:07:13
赞同0
-
nanhu006
板凳
现在的选线确实很难,不能完全靠手册查,还是看电缆实际的载流量,主要原因:现在的电缆质量很多,有的用95MM2的就可以,有的就不行;使用环境,有的是全天使用,有的使用时间很短,这样的话选用的电缆又不同;电缆的载荷量对绝缘的要求是确定的,并不是说载荷量过大,电缆就一下出问题,而是对绝缘的影响,好像是温度没上升5度,使用寿命就减少1/3的样子,所以要考虑以后的使用环境,供电半经,电压损失.等因素.
2006-10-13 09:57:13
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报