求助: 按书本上计算膨胀水箱容积,怎么感觉不对
求助: 按书本上计算膨胀水箱容积,怎么感觉不对
冷水机
Vex=水的膨胀系数*最大的水温变化*系统的水容量
按这个公式算
Vex=0.0006 * 5 * Vsy
Vsy= 建筑面积*(0.7~1.3取1)
假设 建筑面积10W 膨胀水箱有效容积才0.3立方 这样 没问题么?
貌似和实际情况差别挺大的,求高手指点~~~
发布于
2012-03-20 16:33:20
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
chachababy
膨胀水箱的温差怎么能是5呢,你从5度加热到45,至少得40啊,
2012-03-23 08:57:23
来自 PC
评论
举报
srt6366
谢谢各位,已经向高手确认,计算无误 ~~~
2012-03-22 17:56:22
来自 PC