土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 求助: 按书本上计算膨胀水箱容积,怎么感觉不对
冷水机
Vex=水的膨胀系数*最大的水温变化*系统的水容量

按这个公式算
Vex=0.0006 * 5 * Vsy
Vsy= 建筑面积*(0.7~1.3取1)
假设 建筑面积10W 膨胀水箱有效容积才0.3立方 这样 没问题么?
貌似和实际情况差别挺大的,求高手指点~~~

全部回答(4 )

  • chachababy
    膨胀水箱的温差怎么能是5呢,你从5度加热到45,至少得40啊,
    2012-03-23 08:57:23 来自 PC 评论 举报
  • srt6366
    谢谢各位,已经向高手确认,计算无误 ~~~
    2012-03-22 17:56:22 来自 PC 评论 举报
加载更多