题目:用一个按钮开关(I0.2)控制三个灯(Q0.1,Q0.2,Q0.3),按钮按三下1#灯亮,再按三下1#灯亮,再按三下2#灯亮,再按下三下3#灯亮,再按一下全灭.以此反复.
然后我按照上面要求写程序,但是出现错误啊.4个错误.
网络1:错误47:无效网络或网络太复杂,无法编译.
网络2:行2,列3:错误46:逆转电流方向.
网络3:行2,列3:错误46:逆转电流方向.
网络4:行2,列4:错误46:逆转电流方向.
我不敢问老师,怕太简单,被他笑啊,所以拜托大家了啊 .谢谢各位啊

1160390311872.jpg

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • dahanwushi
    dahanwushi 沙发
    AN M 10.0
    = L 0.0
    A L 0.0
    A I 0.1
    FP M 10.1
    JNB _003
    L 1
    L MW 12
    +I
    T MW 12
    _003: NOP 0
    A L 0.0
    A(
    L MW 12
    L 3
    >=I
    )
    A(
    L MW 12
    L 9
    <=I
    )
    = Q 0.1
    A L 0.0
    A(
    L MW 12
    L 6
    >=I
    )
    A(
    L MW 12
    L 9
    <=I
    )
    = Q 0.2
    A L 0.0
    A(
    L MW 12
    L 9
    ==I
    )
    = Q 0.3
    A L 0.0
    A(
    L MW 12
    L 10
    ==I
    )
    JNB _004
    L 0
    T MW 12
    _004: NOP 0
    2007-02-12 14:01:12

    回复 举报
    赞同0
  • jatt
    jatt 板凳
    同意楼上看法.人家只能讲个思路