土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 接线盒工程量到底怎样计算?

接线盒工程量到底怎样计算?

发布于:2006-10-09 17:11:09 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]

 发了关于接线盒工程量这个问题的帖子,有几贴,可是一直都没有人能解答,回答总是围绕了接线盒中间增加接线盒回答.希望这次能得到回答!

全部回复(27 )

只看楼主 我来说两句
  • duyulongshao
    duyulongshao 沙发
    接线盒安装原则是:
    1.有一个开关(自身要计算一个开关盒)或插座(同前)就要各自计算一个接线盒(位于线管分支处)
    2.有一个照明器具,就要计算一个接线盒,
    3.水平铺设线路无拐弯时,每30m,多计算一个接线盒,有一个弯时,20m多计一个,有两个弯时,15m多计一个,三个弯时,8m多计一个--------注意:要按两个接线盒间净距算长度
    4.竖直铺设线路,每15m多计一个
    5.线路分支处,无配电箱、盒的,计一个
    2012-09-22 22:01:22

    回复 举报
    赞同0
  • wulinalex
    wulinalex 板凳
    学习了!!!
    2009-12-21 13:24:21

    回复 举报
    赞同0