土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 0.2Q调整系数如何确定

0.2Q调整系数如何确定

发布于:2006-10-09 16:03:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我现在做一复杂高层结构,地下二层,地上一~三层为商业,第四层为转换层,上部三十层为住宅楼.现上传计算的部分文本文件,请高手指点:
**********************************************************************
框架柱地震剪力百分比
**********************************************************************

层号 塔号 柱剪力 墙剪力 柱剪力百分比

1 1 X 19.0 1369.2 1.37%
Y 5.6 1713.9 0.33%
2 1 X 274.7 3003.8 8.38%
Y 290.1 4056.9 6.67%
3 1 X 831.5 11466.9 6.76%
Y 648.8 11207.5 5.47%
4 1 X 362.0 11649.1 3.01%
Y 158.7 11440.3 1.37%
5 1 X 1067.4 10507.7 9.22%
Y 781.8 10364.0 7.01%
6 1 X 0.0 10745.6 0.00%
Y 0.0 10434.6 0.00%

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • takart
    takart 沙发
    如果地下二层,地上一~三层为商业,第四层为转换层,上部三十层为住宅楼.一至四层是框支柱,上部结构局部有框柱一直都天面三十层
    这样请问 是不是1-30都应设置0.2Q0
    2007-02-15 16:57:15

    回复 举报
    赞同0
  • bzh2005
    bzh2005 板凳
    1-6标层应设置0.2Q0
    2006-10-10 15:18:10

    回复 举报
    赞同0