土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ JLQ偶然偏心地震力作用下最大位移比的问题~~~

JLQ偶然偏心地震力作用下最大位移比的问题~~~

发布于:2006-10-09 09:47:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
刚做了一个工程~~18层JLQ结构~~在计算位移的时候遇到了问题,不清楚怎么解决~~

在~~~Y-5% 偶然偏心地震力作用下的楼层最大位移比~~~不满足1.2的要求
Y+5% 偶然偏心地震力作用下的楼层最大位移比~~~~满足1.2的要求~~

有什么办法或者原理可以改善这样的情况~~~谢谢了~~~

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • bzh2005
    bzh2005 沙发
    应考虑双向水平地震作用下的扭转影响,如果大于1.5时,还应调整方案
    2006-10-10 17:27:10

    回复 举报
    赞同0
  • jbxy
    jbxy 板凳
    根据规范,你所做工程属于平面扭转不规则.不过规范规定是"不宜",不用紧张.
    首先可以和建筑专业商量局部调整方案,此为上策.
    其次查看计算书,若比1.2大的不多,看看不满足楼层的位移角,若比规范限值小1/3以上,可以放过;
    若比1.2大的比较多,但小于1.5,应考虑双向水平地震作用下的扭转影响.
    2006-10-09 15:27:09

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.16 万条内容 · 2094 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教各位朋友

现浇板内的预埋线路套管是用钢管好,还是用PUC管好?如果是用钢管好,请教在哪里能有规范和标准提供?

回帖成功

经验值 +10