经过观察,发现一个细节:新调试的10KV配电站的进线柜在进线电缆带电,但进线断路器未合闸时,带电显示器显示带电,而其它柜子在母排带电时不显示带电,而是在断路器合闸后显示带电。问题:是不是进线柜的带电传感器装在断路器上端,而其它柜子装在断路器下端?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
lingxuct
沙发
一般重做电缆头后,必须做直流泄漏或交流耐压试验。
2012-03-18 21:17:18
赞同0
-
电气何求
板凳
如更换好绝缘套后,是否还有重新做耐压试验?
2012-03-18 20:00:18
赞同0
加载更多只套了一相的绝缘套管(没动过应力管),且2500V摇表测绝缘电阻很高,可以不做耐压试验。