10KV电缆头绝缘套有打火该怎么办?

发布于:2012-03-17 19:20:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
单位10KV电缆头的绝缘套有打火现象,经过我们对这电缆头打火的地方进行了绝缘加固,开始好像没有打火现象,可是过了一天又有打火现象出现,并且好像打火现象出现在别处也有,并对10KV的开关柜外壳也有放电,在没有绝缘包扎前,好像只有B/C相放电,现在好像三相全部有放电现象,该怎样处理,请高手帮助解答,谢谢!

未命名.jpg


20120315138.jpg

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    一般重做电缆头后,必须做直流泄漏或交流耐压试验。

    只套了一相的绝缘套管(没动过应力管),且2500V摇表测绝缘电阻很高,可以不做耐压试验。
    2012-03-18 21:17:18

    回复 举报
    赞同0
  • 电气何求
    电气何求 板凳
    如更换好绝缘套后,是否还有重新做耐压试验?
    2012-03-18 20:00:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。