【讨论】关于10KV开关柜的带电传感器的安装位置的问题

发布于:2012-03-17 16:52:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
经过观察,发现一个细节:新调试的10KV配电站的进线柜在进线电缆带电,但进线断路器未合闸时,带电显示器显示带电,而其它柜子在母排带电时不显示带电,而是在断路器合闸后显示带电。
问题:是不是进线柜的带电传感器装在断路器上端,而其它柜子装在断路器下端?

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • co1425440847244
    整排柜子母线在上面,其次是断路器,断路器下是电流互感器,
    2015-03-04 11:55:04

    回复 举报
    赞同0
  • zsphn6666
    zsphn6666 板凳
    因为是下进线,带电显示器的传感器一般都安装在电流互感器上,进线电缆带电带电显示器就会显示。
    2013-03-21 10:16:21