5HP分体机制热连管储液问题本人在进行一项摸底测试,机组是R410和R32冷媒机组。目前测试已经过半,发现一个问题想与大家分享,具体如下。该机组制冷制热都用毛细管节流,制冷在外机,测试完全没问题。但如果制热时仍将毛细管放在外机,则会出现高低压相对偏低(高压只有25bar),外机在名义制热工况下结霜严重,试过加冷媒和调毛细管,都不行。最后把制热节流毛细管放在室内机后,问题得到解决。在R22机组上不存在这个现象。请高手指点下,解释下,跪求啊~~~~~