5HP分体机制热连管储液问题

发布于:2012-03-17 09:25:17 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
本人在进行一项摸底测试,机组是R410和R32冷媒机组。
目前测试已经过半,发现一个问题想与大家分享,具体如下。
该机组制冷制热都用毛细管节流,制冷在外机,测试完全没问题。但如果制热时仍将毛细管放在外机,则会出现高低压相对偏低(高压只有25bar),外机在名义制热工况下结霜严重,试过加冷媒和调毛细管,都不行。最后把制热节流毛细管放在室内机后,问题得到解决。在R22机组上不存在这个现象。
请高手指点下,解释下,跪求啊~~~~~

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • aw100
    aw100 沙发
    可以考虑管道的压力损,冷媒量。。。是否合适。
    R410的的高压是比较高的。
    2012-03-29 18:10:29

    回复 举报
    赞同0
  • lyai1
    lyai1 板凳
    请问楼主,你的机器是否是从蒸发器前段开始结霜的,也就是说是不是缺液结霜的表现!
    2012-03-27 09:42:27

    回复 举报
    赞同0