土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一个规范的理解问题

一个规范的理解问题

发布于:2006-10-08 10:42:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位大侠:小弟看《建筑电气工程施工质量验收规范》中25.2.5有这么一条:当电缆穿过零序电流互感器时,电缆头的接地线应通过零序电流互感器后接地,由电缆头至穿过零序电流互感器的一段电缆金属护层和接地线应对地绝缘“小弟不明白就是要电缆头的接地线通过零序电流互感器后接地,怎么接地啊?难不是和总等电位箱引来的接地线可靠连接吗?而由电缆头至穿过零序电流互感器的一段电缆金属护层和接地线应对地绝缘,至于由电缆头至穿过零序电流互感器的一段电缆金属护层可以做到与地绝缘,不和接地线连接就是了,可是接地线又怎么和地绝缘啊?小弟实在搞不明白,望前辈们指教!!!
  • tcchezhong
    tcchezhong 沙发
    应该是高压电缆吧.(一般是中性点不接地系统).
    为了正确反映零序电流,要求接地线穿过零序CT,且在穿过零序CT之前的线路与地绝缘.
    而且,要求凯装等的接地,采用一端接地.
    2006-10-08 11:57:08

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2092 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

规范理解不透彻

各位大侠:小弟看《建筑电气工程施工质量验收规范》中25.2.5有这么一条:当电缆穿过零序电流互感器时,电缆头的接地线应通过零序电流互感器后接地,由电缆头至穿过零序电流互感器的一段电缆金属护层和接地线应对地绝缘“小弟不明白就是要电缆头的接地线通过零序电流互感器后接地,怎么接地啊?难不是和总等电位箱引来的接地线可靠连接吗?而由电缆头至穿过零序电流互感器的一段电缆金属护层和接地线应对地绝缘,至于由电缆头至穿过零序电流互感器的一段电缆金属护层可以做到与地绝缘,不和接地线连接就是了,可是接地线又怎么和地绝缘啊?小弟实在搞不明白,望前辈们指教!!!

回帖成功