土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 规范理解不透彻

规范理解不透彻

发布于:2006-10-08 10:41:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位大侠:小弟看《建筑电气工程施工质量验收规范》中25.2.5有这么一条:当电缆穿过零序电流互感器时,电缆头的接地线应通过零序电流互感器后接地,由电缆头至穿过零序电流互感器的一段电缆金属护层和接地线应对地绝缘“小弟不明白就是要电缆头的接地线通过零序电流互感器后接地,怎么接地啊?难不是和总等电位箱引来的接地线可靠连接吗?而由电缆头至穿过零序电流互感器的一段电缆金属护层和接地线应对地绝缘,至于由电缆头至穿过零序电流互感器的一段电缆金属护层可以做到与地绝缘,不和接地线连接就是了,可是接地线又怎么和地绝缘啊?小弟实在搞不明白,望前辈们指教!!!
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2092 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

什么是重复容量?

如题,请教一下大家在计算负荷中有的设备有重复容量,重复容量是怎么定义的呀?

回帖成功

经验值 +10