一运一备的设备只有2台分别在两段的,才计算重复容量.
2006-10-09 09:34:09
赞同0
-
jm23
板凳
是电厂烟气脱硫用电,单母线分两段互为备用,在计算单台变压器容量时是(1段容量*0.7+2段容量*0.7-重复容量),其中一运一备的设备只有几台计算了重复容量,其他的并没有进行重复容量的计算是什么问题呀?
2006-10-08 16:27:08
赞同0
加载更多其他2台均在同一段的,不能计算重复容量.
西北院的电力手册中有例题.