正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(4 )
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.88 万条内容 · 2148 人订阅
阅读下一篇
我们现在这个项目,原来的线都布好了,业主要求增加两个30A的插座,原来的都是2.5平的线,插座的容量应该是10A的吧,现在要求增加,那是不是要从配电箱单独拉线出来,还有10A的单相插座如何计算功率?30A的呢?谢谢。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
1P=2500W(制冷量)
按常规1P≈750W(电功率),
在日常生活中办公场所我们一般按1平米=100W(制冷量)考虑,假设有一个100平的房间,
100*100=10KW(制冷量)
10KW/2.5KW=4P-------可以确定这个房间选一个4P空调或两个2P空调就够用
4*0.75KW=3KW(电功率)----------你就可以按3KW的电功率来确定线径大小
但一般空调不仅有制冷功能还有制热功能,所以我在平时都按1P=1KW(电功率)来考虑,即
100平的房间,所选4P空调的电功率为4KW,就按4KW的电功率来确定线径大小。
回复 举报