阅读下一篇
我单位有一台250WK康明斯发电机,现输出电流三相都是300A,(电流表显示)。业主说过载了,不知是不是。发电机输出电流和负载各功率是如何计算?怎样调分配?请第各位指教!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
ddk1970
沙发
18kw380v应该是三角形接法,三相毎相6kw,线电流=6000W/380V*1.732=27.35A,你测的电流应为相电流=15.79A.不能测出27安吧?
2012-03-18 10:43:18
赞同0
-
天空蔚蓝
板凳
你是怎么算的,应是32.4A吧
2012-03-18 10:28:18
赞同0