发布于:2006-10-07 18:33:07
来自:电气工程/变压器
[复制转发]
有个问题向论坛里老师们请教:
我在一个供电局工作,前段时间有个用户,作钢管加工的,变压器80KVA,有一天变压器烧毁了,后来我们马上抢修换上一台80KVA,用了28天又烧掉了。之后又换上一台,结果只用了2小时就烧了。在两次抢修过程中,我们都仔细检查是否有内部故障,观察电流情况,结果发现用户内部没故障,启动电流有220A左右,持续时间有3秒钟,然后降为70A左右。用户设备为整流器加直流电机,总功率50KW。
然后我们继续寻找原因,该用户功率因数只有0.3左右,而且谐波有超标,但超标不太严重。该厂旁边有家铸钢厂,变压器630KVA,有台中频炉,原已测试过存在谐波超标,所以该用户谐波引起变压器烧毁也在怀疑之内。
后将烧毁的两台变压器送回变压器厂家检测,结果是低压线圈烧毁,一台高压B相烧毁,另一台高压全烧毁。为了使用户早日恢复生产,换上一台125KVA变压器,现已使用半个月,无事。
问题:是谐波原因还是启动时过电流引起变压器烧毁?为什么原来同样为80KVA变压器可以用很多年,而现在不行?个人认为是系统谐波加用户自身谐波引起的,但不知道如何跟用户解释,请各位老师帮我分析一下?谢谢了!
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报