土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 阳阴双室固定床 再生问题?急!急!

阳阴双室固定床 再生问题?急!急!

发布于:2012-03-16 10:52:16 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
除盐水工艺:阳床-除二氧化碳气-阴床-混床-用户用水 600T/h
硫酸分步再生
目前运行有半年,出现的问题有:
1、硫酸分步再生,出水不合格?但后续混床出水为合格?
1.阳床再生太过于频繁,平均25个小时就要失效?
2.阳床的再生不能保证一次再生合格,有时要再生3-4次才能再生好,严重影响生产。
3.阴床也只能用40多个小时就要失效,时间短、再生方案可以

4、正常的阳 阴 混床 正常运行多少时间失效,再生多少时间可以投入使用?
-----------------------------------------------------------------------------

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • ncj1983
    ncj1983 沙发
    1、水质如下:
    项目 检测值 项目 检测值
    色度/(度) 15 铅/(mg/L) 0.0021
    浑浊度/(NTU) 1 镉/(mg/L) 0.0019
    臭和味 无异臭异味 铬(六价)/(mg/L) <0.004
    肉眼可见物 无 锌/(mg/L) 0.024
    pH 6.83 硒/(mg/L) <0.0004
    总硬度(以 CaCO3计)/(mg/L) 261.7 铜/(mg/L) 0.021
    溶解性总固体/(mg/L) 302 铁/(mg/L) <0.01
    耗氧(以 O2计) /(mg/L) 1.92 锰/(mg/L) 0.018
    挥发酚类(以苯酚计) /(mg/L) <0.002 汞/(mg/L) <0.0002
    阴离子合成洗涤剂/(mg/L) <0.1 砷/(mg/L) <0.01
    氰化物(以 CN-)/(mg/L) <0.002 硝酸盐(以 N 计) /(mg/L) 1.8
    氟化物/(mg/L) 0.28 三氯甲烷/(mg/L) <0.06
    硫酸盐/(mg/L) 92.6 四氯化碳/(mg/L) <0.002
    氯化物/(mg/L) 17.2 细菌总数/(cfu/L) 3
    总大肠菌群 未检出 耐热大肠菌群/(MPN/100mL) 未检出
    游离余氯/(mg/L) 0.03

    2、第一步 1-2 第二步 2-3
    3、改用盐酸 不太好实现!
    2012-03-25 22:44:25

    回复 举报
    赞同0
  • ncj1983
    ncj1983 板凳
    1、没有预处理设备的,设备运行才半年吧,原来都是运行很好,最近才变化的!
    2012-03-25 22:41:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多