土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 请教软水机不吸盐是什么问题啊

请教软水机不吸盐是什么问题啊

发布于:2012-03-15 19:12:15 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
软水机不吸盐是什么问题??

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • chlyan
    chlyan 沙发
    二楼说的已经很详细了
    这里补充两点:
    1.检查管路上是否有Y型过滤器,确认是否有堵塞
    2.检查虹吸阀注水侧流量是否在设计值内,注水流量过低也会造成注盐不畅
    2012-04-03 17:43:03

    回复 举报
    赞同0
  • eyhlfs
    eyhlfs 板凳
    大家的回复都很精彩 二氧化氯发生器
    2012-04-03 16:17:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

纯水系统

返回版块

6.51 万条内容 · 273 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教老师们地下水除铁工艺,我这改造可行吗

请教,我有一个客户水源不是很好,是地下水,但是水中明显看出浑浊度比较高,(造纸厂)有机物胶体含量比较大,设备中漏水的地方总是呈现黄褐色沉积物。后经过化验水中铁含量为3.79mg/L。反渗透设备用了一年半结果十吨的设备现在只出4吨,经过多次化学清洗均是不能恢复,段间压差也是达到0.4MPa,进水压力达到1.5MPa,现在膜已经不行了感觉。水中含铁量为3.79mg/L,我想给他改造加上除铁装置,准备用曝气加锰砂过滤,不知道效果怎么样,有做过的师傅们请给以分析帮助,

回帖成功

经验值 +10