土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 设计小区外网的时候,消防管线合并问题讨论!

设计小区外网的时候,消防管线合并问题讨论!

发布于:2012-03-15 18:47:15 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
大家做外网的时候,有自喷系统和室外消防系统合并的情况吗?觉的这样做合适不?

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • 寒冬
    寒冬 沙发
    这是两套系统,不可能合并的,而且报警和泵的起动方式都不一样,尤其民用建筑的小区,两套系统压力不可能一样的!
    2012-03-22 16:58:22

    回复 举报
    赞同0
  • sungang18
    sungang18 板凳
    不明白,为什么要合并呢。
    室外消火栓系统市政压力就可以满足需要。
    自动喷淋系统需加设加压稳压装置。
    2012-03-22 09:49:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

图集上的阀门井,管道埋深怎么那么大?

国标室外给水管道附属构筑物,闸阀井的管道覆土最小1.2米,如果我管道覆土0.9米。还能不能按照图集选阀门井

回帖成功

经验值 +10