土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 自力式压差控制器是否可以不和静态平衡阀配合使用?
各位高手,04K502图集中热力入口装置设置自力式压差控制器,但没有静态平衡阀,我想请问大家,自力式压差控制器能否单独使用?如果不和静态平衡阀配合使用,初调能否使系统达到水力平衡?

全部回答(8 )

  • pinghengfa
    关于自力式压差阀是否可以不与静态平衡阀的使用情况是在压差阀所控制末端的最大流量正好是自力式压差阀限制的最大流量。这样的情况几乎很少见。自力式压差控制阀本身是调质,而静态平衡阀是调量。所以结合使用效果会更好。我们可以看看国外几个厂商的使用模式,TA,丹佛斯,欧文托普等。
    2015-04-28 06:31:28 来自 PC 评论 举报
  • pinghengfa
    按常规设计是供水安装静态平衡阀,回水安装自力式压差控制阀。但如果你要把自力式压差控制阀安装在供水上,静态平衡阀安装在回水上。你要咨询一下供货厂商,自力式压差发在供水上能不能用,一般在供水安装的自力式压差阀和回水的自力式压差阀的控制原理是有区别的。
    2015-04-27 06:20:27 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 777 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10