土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 六层仓库屋顶稳压的问题

六层仓库屋顶稳压的问题

发布于:2006-10-05 17:39:05 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
仓库六层,属低层建筑,屋顶水箱到最不利消火栓的距离小于7米,这样的情况好象给地做稳压系统不尽相同,一般不做消防水池,满足前十分钟的用量就行了,其余水量消防队解决。我想问的是如果我加气压罐而稳压泵的流量选用10L/S,这样是否和气压给水规范关于消火栓部分的不大于5L/S相抵触?(因为选用10L/S
的泵才能满足火灾初期流量)。不知道大家在做低层时这个稳压系统是怎么设计的,能谈谈吗?小弟谢谢了

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • gongyinwuwa
    gongyinwuwa 沙发
    谢谢楼上兄弟!
    2006-10-12 17:26:12

    回复 举报
    赞同0
  • jianyh
    jianyh 板凳
    多层一般不用稳压,不过仓库没做过,如果稳压只要满足最不利点水压就好了。流量小于5(高规要求的),不需要满足消防用水量,是不是设消防水池主要看市政水量和水压了,这个一般是不满足的,要设成临时高压系统。
    稳压很好做,看一下图集就好了!!!
    2006-10-11 13:55:11

    回复 举报
    赞同0