土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教多层商住楼的消防用水量

请教多层商住楼的消防用水量

发布于:2006-10-05 15:47:05 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
底层商铺,2-5层住宅,请教该建筑的室内消防用水量是多少啊?
小弟不知道套哪个了

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • foshan7
    foshan7 沙发
    下面按商业建筑,上面还是按住宅。参见新建规5.4.6
    2006-10-08 11:35:08

    回复 举报
    赞同0
  • ah-wangjun
    ah-wangjun 板凳
    个人认为,如果超过300平米,应该属于商住楼了,标准完全变了。
    2006-10-08 09:28:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

外走廊要设置自动喷水吗?

一低层商业建筑,设有通风系统,总建筑面积超5000平,按规范室内部分均设置了自动喷水系统。请问,外走廊也要设置吗?

回帖成功