土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 塑胶场地硅PU弹性层施工方法及注意事项

塑胶场地硅PU弹性层施工方法及注意事项

发布于:2012-03-15 10:09:15 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
塑胶场地硅PU弹性层施工方法及注意事项

一、配料:甲、乙组按1:4重量配用方法:
先倒甲组,再倒乙组(甲组轻,乙组重,所以先倒甲组)在搅拌桶内搅拌2-3分钟,再加入甲组重量的5%的催干剂,搅拌2-3分钟后(按工艺要求是否加入黑颗粒、石英砂等填充料搅拌均匀),20分钟内均匀分倒在场地上,进行摊铺。
二、例:甲组10kg,乙组40kg,需加入催干剂 10kg X 5% = 0.5kg
三、注意事项:
1、材料到场必须做好防雨保护,铁桶卧放,胶壶、胶桶检查封口处是否密封。
2、查询天气预报,如预报当天有雨不能施工。
3、大面积施工前必须做材料小试,观察试样成胶表干、实干的时间,检测试样样块各方面指标达标后,才可大面积施工。
4、夏天不能在中午12点前施工,因夏天上午到中午之间温差太大,聚氨脂材料在成胶时温度剧烈上升容易导致起泡。
5、铺设底胶时,基础工程一定要符合质量要求,场地要干燥,绝对不能有明水。
6、催干剂的用量可根据气候情况、现场情况在甲组重量的3%--8%之间适量调整,温度低多加一点,温度高少加一点,但不能少于甲组重量的3%,否则不能成胶或7-8天才能成胶,而且没有强度。
7、如因天气原因造成材料流动性不好或成胶太快,可适当添加材料总重量的1%-3%稀释剂,适当增加材料流动性或延缓材料成胶速度。我公司建议最好不加或少加稀释剂。
8、甲、乙组配料一定要准,搅拌一定要均匀、快速。

[ 本帖最后由 jsa346 于 2012-3-16 08:46 编辑 ]

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • ymwatcher
    ymwatcher 沙发
    浏览了,学习了,以后用得上
    2016-02-22 13:37:22

    回复 举报
    赞同0
  • zyh630422
    zyh630422 板凳
    2015-05-14 03:42:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑构造

返回版块

7.64 万条内容 · 179 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

硅PU面漆施工方法及注意事项

硅PU面漆施工方法及注意事项一、 硅PU专用界面剂施工硅PU专用面漆界面剂为聚氨酯改性硅PU面漆专用底涂,用作塑胶加强层与硅PU面漆之间的粘接;其焗油附着力强、涂膜饱满等特点,是塑胶加强层与改性硅PU面漆最佳的粘合剂。改性硅PU面漆专用界面剂为双组分混合型,甲、乙组分的配比为1:1(用量约为0.12至0.15kg/㎡);施工前应确保硅PU加强层完全固化(约8-15小时),方可滚涂改性硅PU面漆界面剂,须采用电动搅拌器,充分搅拌2至4分钟,直至均匀后方可滚涂。

回帖成功

经验值 +10