土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 【热交换器鳍片的种类及特性?】

【热交换器鳍片的种类及特性?】

发布于:2006-10-05 13:40:05 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
交换器鳍片的种类及特性?

  气冷式热交换器的阻抗多在空气侧,鳍片面积通常是管子面积的20~30倍,因此在鳍片的表面上会有所加工,其发展主要分为三个时期:
  • f-j-zhu2004
    f-j-zhu2004 沙发
    第一代鳍片:平版型(Plate Fin)、波浪型(Wavy Fin)
      平板式鳍片空气侧压阻小,但热传效果不佳,多用于高污染或空气压降要求小的场所,长时间运转FOULING的影响较小。波浪式鳍片空气侧阻抗较平板式鳍片大,热传效果较平板式鳍片佳,在长时间的运转下,性能的稳定性较佳。
    第二代鳍片:百叶窗型(Louver Fin)、凸型百叶窗型(Convex Louver Fin)及裂缝型(Slit)
      此三种鳍片是为了破坏气流的层流方式,造成紊流,提高热传效果,不过也相对提高了压降,必须付出更高的机械能来克服摩擦阻力。裂口气窗式鳍片广泛运用于家用空调系统,其特点为热传效果佳,但空气侧阻抗大,且常因裂口关系,如鳍片上堆积灰尘、污染物时,不易清洗,长时间运转于落尘量大的场所,性能逐渐低下,稳定性不佳。
    第三代鳍片:涡流产生器
      特点为热传性能甚佳,通风阻抗小。当空气进入热交换器后,由于受到涡流产生器的影响,将使得扰动增加,且将圆管后方的尾流(Wake)带出,进而增加其热传效果,而在涡流产生器的后方会产生逆向旋转或正向旋转的涡流,此涡流可将新鲜气流卷入热交换器表面,增加其热传效果。此一设计与传统型百叶窗(Louver)、裂口(Slit)型式的设计关念有很大的不同,百叶窗与裂口型式是以破坏热边界层的方式来提升热传性能,但同时更大幅增加了压损,而涡流产生器可适度提升热传,但热交换器的压损又不会大幅增加。
    2006-10-05 13:40:05

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通资料库

返回版块

25.46 万条内容 · 677 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【冷却器的维护】

冷却器的维护 正文: 应根据环境情况定期对冷却器进行清理,使压缩机在正常的温度下工作,保证机器有较长的使用寿命,当冷却器脏堵时,压缩机排气温度会升高。一般每1500小时应清理风冷型冷却器外部,每1500小时应清理水冷型冷却器水侧,定期对冷却器进行清理有以下好处: 1 、使机组始终工作在理想的工作温度下(95 ℃以下),对机器的性能、寿命有好处。 2 、可以通过采用清洗液清除污垢,否则当污垢较厚时,清理工作相当麻烦,需要拆卸冷却器,借助于机械方法才能完成清理工作。