土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调水水换热的一点问题

空调水水换热的一点问题

发布于:2006-10-05 13:00:05 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
请教空调采暖方面的专家帮回答一下 空调冬季采暖通过换热器提升闭式系统中的水(14000平米商场)锅炉打入换热器中的水的循环流量和商场内的水的循环流量在设计中应该注意哪些问题才能更好的达到采暖效果,我担心出现循环量出现问题空调吹出来的是凉风 请高手帮忙解答 非常感谢~~

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 中安暖通
    中安暖通 沙发
    换热器的厂家会提供换热器的参数,以及换热效率
    2006-10-07 14:54:07

    回复 举报
    赞同0
  • hz_zjz
    hz_zjz 板凳
    为啥水水换热?不如汽水换热效率高!
    2006-10-06 22:39:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 775 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问交流接触器在中央空调电柜中起到一个什么作用?

请问交流接触器在中央空调电柜中起到一个什么作用?万一坏了的话,可以短接接触器将电机主线连接起来吗??这样做有什么风险?谢谢~!