阅读下一篇
【求解】32/5t行车试的时候总电源接触器线圈烧掉今天晚上是32/5t行车,总电源接触器反复试了几次吸合正常,隔了一会再次试的时候总接触器线圈烧掉。然后分析原因:行车用的是施工电源,个人觉得最开始试的时候现场还在施工,现场有施工设备用电电压稍低,我们试行车的时候刚好是5点半,开始下班的时候,用电设备少了电压就起来了,偏高,线电压427V,相电压246V,控制电压也就是246V。而且本来电缆就有70V左右的感应电,246V+70V=316V 电压过高烧的线圈!我还有一个疑问就是这种70V感应电能否和246V控制电直接叠加算?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句所谓隔离,就是副边与原边完全隔离,没有直接的电的联系。变压器的副边的N不接地,那么作为控制电源可靠性大大提升。当变压器输出侧发生一点接地时,不会跳闸,控制电源不会消失。
回复 举报
为何“ 经过隔离后,可靠性更高”?
回复 举报