土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【求解】32/5t行车试的时候总电源接触器线圈烧掉

【求解】32/5t行车试的时候总电源接触器线圈烧掉

发布于:2012-03-14 20:40:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
今天晚上是32/5t行车,总电源接触器反复试了几次吸合正常,隔了一会再次试的时候总接触器线圈烧掉。然后分析原因:行车用的是施工电源,个人觉得最开始试的时候现场还在施工,现场有施工设备用电电压稍低,我们试行车的时候刚好是5点半,开始下班的时候,用电设备少了电压就起来了,偏高,线电压427V,相电压246V,控制电压也就是246V。而且本来电缆就有70V左右的感应电,246V+70V=316V 电压过高烧的线圈!我还有一个疑问就是这种70V感应电能否和246V控制电直接叠加算?

QQ截图20120314202439.jpg

全部回复(30 )

只看楼主 我来说两句
  • ligangaiquan
    ligangaiquan 沙发
    新的接触器,出现上述现象,电压过高了哈,好好检查,
    2012-03-18 19:58:18

    回复 举报
    赞同1
  • tiantian99607
    tiantian99607 板凳
    总接触器线圈烧掉这个应该是电压过高,我以前也遇到过。另外还有接触器是否有卡涩现象。
    2012-03-18 11:05:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2148 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

建筑电气设计交流群

建筑电气设计交流群,群号 171454619 ,谢谢,欢迎加入,交流探讨!

回帖成功

经验值 +10