

0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
变压器
返回版块14.14 万条内容 · 428 人订阅
阅读下一篇
二路10KV进线一个变压器能不能满足二级负荷供电要求?GB50052上面第2.0.6条 二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回6KV及以上专用的架空线路或电缆供电。当采用架空线时,可为一回架空线供电;当采用电缆线路时,应采用两根电缆组成的线路供电,其每根电缆应能承受100%的二级负荷。条文说明:对二级负荷的供电方式,因其停电影响还是比较大的,故应由两回路线路供电,供电变压器亦应有两台(两台变压器不一定在同一变电所)。只有当负荷较小或地区供电条件困难时,才允许由一回6kV及以上的专用架空线供电。这点主要考虑电缆发生故障后有时检查故障点和修复需时较长,而一般架空线路修复方便(此点和电缆的故障率无关)。当线路自配电所引出采用电缆线时,必须要采用两根电缆组成的电缆线路,其每根电缆应能承受的二级负荷为100%,且互为热备用。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(31 )
只看楼主 我来说两句-
qimingtaiduo
沙发
变压器容量与出线开关并没有直接关系。变压器容量应该是由后端所带负荷情况来确定的。放在台面上来说,规范要求即使是甲方也没有权力拍定变压器容量。甲方只能通过提出用电负荷情况来影响设计结果。
2012-03-21 17:05:21
赞同0
-
dancerofdark
板凳
设计被甲方所左右,但责任是设计方的
2012-03-20 22:18:20
赞同0
加载更多电流影响开关I
回复 举报
回复 举报