土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 二路10KV进线一个变压器能不能满足二级负荷供电要求?

二路10KV进线一个变压器能不能满足二级负荷供电要求?

发布于:2012-03-14 17:22:14 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
GB50052上面

第2.0.6条 二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回6KV及以上专用的架空线路或电缆供电。当采用架空线时,可为一回架空线供电;当采用电缆线路时,应采用两根电缆组成的线路供电,其每根电缆应能承受100%的二级负荷。
条文说明:
对二级负荷的供电方式,因其停电影响还是比较大的,故应由两回路线路供电,供电变压器亦应有两台(两台变压器不一定在同一变电所)。只有当负荷较小或地区供电条件困难时,才允许由一回6kV及以上的专用架空线供电。这点主要考虑电缆发生故障后有时检查故障点和修复需时较长,而一般架空线路修复方便(此点和电缆的故障率无关)。当线路自配电所引出采用电缆线时,必须要采用两根电缆组成的电缆线路,其每根电缆应能承受的二级负荷为100%,且互为热备用。

对照一起看,似乎说二级负荷在用两路10KV供电的时候,应该要2个变压器,一个变压器似乎不行啊

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • bonbon
    bonbon 沙发
    那意思是不是大楼里面所有的配电箱都变成了双回路供电?全部装双电源转换开关?
    2013-05-26 11:45:26

    回复 举报
    赞同0
  • 大灰狼电气
    首先两路10KV未必是双电源,双电源是指从不同区域变电站引来的两路10KV。
    再有消防设备是要末端投切的,从一个变压器引两根线根本不叫双回路,严格一点说那是假的双回路,我见过那样做的,都是三级负荷,为了末端投切,才会弄假的双回路,
    切入你的问题,你两路10KV进一个变压器,高压互投??那到达消防负荷的永远只有一路电源啊,不会有两路到达的!
    2012-04-27 11:31:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 362 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

GB20840.1-2010 互感器 第1部分 通用技术要求

GB20840.1-2010 互感器 第1部分 通用技术要求

回帖成功

经验值 +10