土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 380V控制回路取电压有什么区别

380V控制回路取电压有什么区别

发布于:2012-03-14 17:27:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在控制回路是380V,一般用户都是去两220的,现在有一用户直接去了个400V的和N线 这样能用吗??



在线等答案

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    “直接去了个400V的和N线 这样能用吗??”

    三相四线电源给全了,想怎么用都可以。
    2012-03-15 10:59:15

    回复 举报
    赞同0
  • zyz8438
    zyz8438 板凳
    你这个帖子提供的信息还没有另一个帖子说得清楚!
    http://bbs.co188.com/content/219_4996485_1.html
    2012-03-14 22:40:14

    回复 举报
    赞同0