这两种400V有什么区别

发布于:2012-03-14 21:11:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
690v系统中控制电压为400v,一般用户都用690/400变压器变成230的,还有用户直接取690v的一根和N线。这两种有什么区别?
在线等答案

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • zyz8438
    zyz8438 沙发


    所谓隔离,就是副边与原边完全隔离,没有直接的电的联系。变压器的副边的N不接地,那么作为控制电源可靠性大大提升。当变压器输出侧发生一点接地时,不会跳闸,控制电源不会消失。
    2012-03-18 12:27:18

    回复 举报
    赞同0
  • 一指慢
    一指慢 板凳
    请教老鼠区管:
    为何“ 经过隔离后,可靠性更高”?
    2012-03-18 11:29:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2155 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【求解】32/5t行车试的时候总电源接触器线圈烧掉

今天晚上是32/5t行车,总电源接触器反复试了几次吸合正常,隔了一会再次试的时候总接触器线圈烧掉。然后分析原因:行车用的是施工电源,个人觉得最开始试的时候现场还在施工,现场有施工设备用电电压稍低,我们试行车的时候刚好是5点半,开始下班的时候,用电设备少了电压就起来了,偏高,线电压427V,相电压246V,控制电压也就是246V。而且本来电缆就有70V左右的感应电,246V+70V=316V 电压过高烧的线圈!我还有一个疑问就是这种70V感应电能否和246V控制电直接叠加算?