请教:屋顶水箱的消防泵

发布于:2004-03-01 21:58:01 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我目前做的这个小区组团,有三幢12层的小高层(层高2.9),两个地下车库,我在一栋12层的小高层屋顶设置消防水箱,以保证火灾初期的10分钟用水量,选用稳压泵P=0.54MPa,稳压罐为150L.审图单位说这个稳压泵压力太大,可是我考虑到如果另外两幢楼12层着火,则起码的有34.8+10=44.8得压力,再加上差不多2—3米的损失,也不算大啊!又看了规范,觉得是压力罐选小了,应该是450L,可是审图没说!各位有何看法呢?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • windchannel
    windchannel 沙发
    我明白了,谢谢!
    2004-03-02 09:52:02

    回复 举报
    赞同0
  • machao
    machao 板凳
    请问34.8是何概念?是否为12层消火栓至室外地面标高,是则不应该加上去。应该为12层消火栓10米充实水柱所需压力加上水箱至其他楼12层消火栓管网水头损失再减去水箱与其他楼12层消火栓高差。应该为20米左右,选0.3MPa足够了。
    2004-03-02 09:34:02