土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于自喷规范中喷头与梁间距的疑问

关于自喷规范中喷头与梁间距的疑问

发布于:2004-03-01 19:30:01 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
7.1.3 除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离不应小于75mm,且不应大于150mm。
7.2.1 直立型、下垂型喷头与梁、通风管道的距离宜符合表7.2.1的规定,表略,数值如下
喷头溅水盘与梁底的最大距离m(标准喷头)++++喷头与梁的水平距离a(m)
0 ++++ a<0.3
0.06 ++++ 0.3≤ a<0.6
0.14 ++++ 0.6≤ a<0.9
0.24 ++++ 0.9≤ a<1.2
0.35 ++++ 1.2≤ a<1.5
0.45 ++++ 1.5≤ a<1.8
>0.55 ++++ a=1.8

按规范的要求,即布置喷头时,梁的最大净高不应大于0.15+0.45=0.60m,各位在平时布置喷头时,喷头与梁板的距离是怎么控制的。
希望大家跟贴。
中间四个加号为分隔符号。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • owens
    owens 沙发
    你遇到问题很普遍,我们在工程设计中大多数人都碰到。
    规范规定喷头的小距离不宜小于2.4m,这是对无障碍的情况下,
    如果梁的高度对喷头的喷水有影响,则不受此规定。
    如你所说,在8mX8m跨度,你完全可以把喷头布置为2.8m间距。
    2004-03-01 23:20:01

    回复 举报
    赞同0
  • 碧水
    碧水 板凳
    可是实际上很难做到,现在工程一般梁都较大,比如净高都为0.55,那么布置喷头时都从梁开始,距离梁为1.80m。那么8.0m×8.0m跨度的梁,从距梁1.8m开始,布置2排不够,中间喷头间距为4.4m,布置3排,喷头间距为2.2m,又不符合规范。
    7.1.2 直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据系统的喷水强度、喷头的流量系数和工作压力确定,井不应大于表7.1.2的规定.且不宜小于2.4m。
    2004-03-01 20:14:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防水泵启动需

对不起哈,兄弟又问这个问题了,规范说,消防水泵启动需在消防栓处设设泵按钮,请问一下哈: 1、 此按钮需专线到水泵启吗,同时他返回一路启动信号给消防中心? 2、此按钮是否是通过输入模块到消防中心,由消防中心人员进行控制水泵(或设为自动,)3.有人说:在每个消防栓处都要设直接启泵按钮,那么这样一样,每个消防栓处都是专线啦,总线制是不是没有用了,反正这样一来都是成多线了,或者有更多的方法?请给小弟个建议,谢过了

回帖成功

经验值 +10