土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 【分析】冷水机组电流正常,断路器频繁跳闸

【分析】冷水机组电流正常,断路器频繁跳闸

发布于:2012-03-12 21:40:12 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
酒店冷水机组线路 仪表测试通过电流是140左右,幅度不大,断路器脱扣电流是200A 总是频繁跳闸,换了一个断路器还是这样!请问要如何检查是线路哪里的毛病呢?求求大家了,急!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • ttyyjmj
    ttyyjmj 沙发
    配电箱的通风不好,我们公司用的武汉机的配电箱就由于温度太高经常这样,装了个小排风后好了。
    2012-03-19 12:49:19

    回复 举报
    赞同0
  • bltongz369
    bltongz369 板凳
    查看是不是冷水机频繁起动时跳闸,正常起动时有较大的励磁涌流,根据涌流值选用适当的断路器
    2012-03-14 08:46:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.28 万条内容 · 395 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新手请教关于断路器容量的配置问题

各位前辈,请教一个关于断路器容量的配置问题。 一个办公室内共有16个回路,分别用于照明,插座和备用。每个回路容量为1.5KW. 请问:1. 每个回路的应当配置多大容量的断路器?2. 在上一级应当配置多大容量的隔离开关?多谢!

回帖成功

经验值 +10