土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 新手请教关于断路器容量的配置问题

新手请教关于断路器容量的配置问题

发布于:2012-03-12 12:34:12 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
各位前辈,请教一个关于断路器容量的配置问题。 一个办公室内共有16个回路,分别用于照明,插座和备用。每个回路容量为1.5KW. 请问:
1. 每个回路的应当配置多大容量的断路器?
2. 在上一级应当配置多大容量的隔离开关?

多谢!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • yiqisese
    yiqisese 沙发
    呵呵!干起来了
    2012-03-12 21:41:12

    回复 举报
    赞同0
  • rk5707
    rk5707 板凳
    C10完全可以。
    你去问问C10贵还是C16贵。你连我们行业的潜规则都遵守,还混什么啊?
    2012-03-12 21:19:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.27 万条内容 · 369 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【请教】一柴油发电机输出断路器跳闸故障原因?——已解决

朋友公司一台老的柴油发电机昨天使用时出现跳闸故障,不知什么原因,请各位师长帮忙分析判断下。该柴油发电机是50KW的机组,昨天停电使用还不到10分钟输出断路器就脱扣跳闸了,复扣也复不上,停发电机后就可复扣,开始怀疑过流和短路,但整个负荷不超过20kw,电流波动有一相也就最大到80A,发电机输出断路器出口的电源线到配电柜是穿管的,大约5米左右。后怀疑断路器质量更换一个,再断开市电断路器试发电机,电流、电压、频率正常,还是运行不到

回帖成功

经验值 +10