土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 【请教】中央空调循环水水泵通过变频来节能靠不靠谱啊?

【请教】中央空调循环水水泵通过变频来节能靠不靠谱啊?

发布于:2012-03-12 14:05:12 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
公司自用的新建写字楼,4万平,准备上一套节能控制系统。目前主流的节能控制主要对循环水水泵进行,大部分采用变频,但有人说采用变频之后的问题很多,如变频器会烧坏、变频器的最低工作频率在10多HZ以上,负荷不能再降低,觉得变频不是很靠谱,各位版友觉得呢?
且中央空调节能这块有没有什么更好的办法,一定是要能经得住实际考验的方法。

全部回复(44 )

只看楼主 我来说两句
  • gml-1
    gml-1 沙发
    变流量系统很节能,但是从设计施工到运行管理都很复杂。

    定流量系统那变频器就相当于定频器了,节能效果一般。
    2012-03-14 11:06:14

    回复 举报
    赞同1
  • zhengyf
    zhengyf 板凳
    看了那么多专家的回复,还是学习了不少东西,谢谢大家。
    2012-04-11 10:17:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 798 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

咨询个问题,关于设计费的问题。

事情是这样的,我现在的公司,接到一个活,但是现在公司做不了设计,所以销售人员找外面人做。我跳槽之前的公司是专门做这一行业的。所以,我介绍了项目经理给我们销售人员认识。这个项目的概率为88%,如果报价不是很离谱的话。现在问题是,我刚对我们公司销售人员说了,如果项目成功的话,设计费不算,但如果项目不成功的话,设计费还是要的。这个是不是很雷人啊?这句话是我提出来的,我觉得一事归一事。

回帖成功

经验值 +10