机组循环水水质不符合要求,严重时灰产生传热管点蚀穿孔二损坏机组,机组在运行过程中,应当经常取水样进行分析,确保水质合格。
如何判断蒸发器传热管结垢?可以从蒸发温度与冷水出口温度的差值来判断,在机组真空良好,满负荷稳定运行的情况下,冷水出口温度与蒸发温度不超过2℃,如果差值大于2℃,或者更大,说明传热管有结垢的可能。
传热管如果出现结垢,必须及时进行清洗。