发布于:2012-03-11 15:23:11
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
这是一台功率为2.2kW的用于给主电机散热的三相380V风机,星形连接,动力回路配的是电机保护用断路器加接触器,平时由继电器经PLC远程控制,电机保护用断路器整定电流是8A。目前正出于设备运行调试期间,之前运行了上10天,没有发现什么异常,今天突然跳闸,电工师傅以为是整定值太小,于是将电机保护用断路器整定到10A,结果风机一起动,电机保护用断路器立马跳闸,于是电工师傅又将电流整定到电机保护用断路器的最大值12A,在接触器出于接通状态下合电机保护用断路器,一合还是立马跳了。这时候把我叫过去查故障,我过去之后验证了电工师傅描述的现象,于是测了相间和相地间的线路绝缘都是正常的;并且送电到风机接线盒上的电压也正常,又测了电机线圈电阻,电阻分别是6.5欧、7.5欧和8.5欧,三相电阻不平衡,但还是解释不了合闸即跳的现象,于是等电机冷却了一段时间,再合闸,用钳形表测得其中一相电流为10.4A,刚测完电机保护用断路器又跳了,但这时发现散热风机转向反了,于是先把相序调了,待风机冷却了一段时间继续上电,奇怪的事发生了,等了好长一段时间,电机保护用断路器没有跳了,这时候测得的电流为5.4A,5.6A.5.7A.。
现在疑问如下:
一:散热风机调转向前,整定到12A的电机保护用断路器为什么一合闸即跳?
二:散热风机为什么反转和正转的电流相差接近2倍?
三:散热风机为什么反转了上10天才跳闸?
请高手分析解答
全部回复(31 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报