关于UPS电缆的零线截面积小弟今天在投一个标。标书上要求,UPS输出电缆零线截面积为相线的1.8倍,理由是谐波电流很大,达到基波的70%。我认为:1、如果是这样的话,市面上应该出现零线比相线大的4P断路器、零线比相线大的电缆2、问过UPS厂家,UPS内部母排没有加大;那么我光加大相线电缆有什么用3、谐波电流达到基波的70%,还是工频电流吗?连正弦电流都不是了发这个帖子我有两点想法:1、毕竟这种说法我第一次听说,想向各位高手请教一下
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
qhdxu
沙发
对啊 计算有功
2006-10-02 18:47:02
赞同0
-
scor_163
板凳
知道了还有什么可问的啊
2006-10-02 17:53:02