喷淋与水喷雾可否共用水泵

发布于:2004-02-28 16:00:28 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
闭式自动喷水灭火系统和发电机房水喷雾系统可否共用水泵?水泵供水压力可以同时满足二个系统的要求。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • cocoorange
    cocoorange 沙发
    可以合用的,水喷雾的雨淋阀接在湿式报警阀前就可以
    2015-05-22 12:36:22

    回复 举报
    赞同0
  • liyanflash1
    liyanflash1 板凳
    需要考虑火灾的起火的店,如果地下 自动喷水灭火先动作灭火,但是火灾可能蔓延到电机房,水喷雾系统也同时动作。
    设计时应该看共用水泵的水压,水量是否足够就可以了,个人认为选泵很重要。
    2009-09-20 22:40:20