地下车库,自喷系统为后加,增加一根从地下室到屋顶的立管施工难度较大,自喷系统报警阀前接往屋顶水箱的管道可否接消火栓立管?若可以,需要采取那些措施?各位大侠别见笑,望赐教。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
ljf533
沙发
如果你的工程中,水箱距最不利点管网只有5m,恐怕就不能满足了,因为还要考管网的水头损失。稳压设备最好设在屋顶,这样稳压泵的扬程小些。
2005-03-27 09:30:27
赞同0
-
ljf533
板凳
当建筑中的自喷系统中所设的高位水箱不能满足最不利点水压5m要求时,系统就要设稳压设备了。如果你的工程中,水箱距最不利点管网只有5m,恐怕就不能满足了,因为还要考管网的水头损失。
2005-03-27 09:30:27
赞同0