土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 自喷系统报警阀前接往屋顶水箱的管道可否接消火栓立管?

自喷系统报警阀前接往屋顶水箱的管道可否接消火栓立管?

发布于:2004-02-27 20:44:27 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
地下车库,自喷系统为后加,增加一根从地下室到屋顶的立管施工难度较大,自喷系统报警阀前接往屋顶水箱的管道可否接消火栓立管?若可以,需要采取那些措施?各位大侠别见笑,望赐教。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 詹小楠
    詹小楠 沙发
    可共用水箱的出水管,但两个系统应分开,可以用止回阀分开。避免两个系统互相干扰。
    2004-02-28 20:49:28

    回复 举报
    赞同0
  • zhiqing_zhang
    zhiqing_zhang 板凳
    不行的,因为自喷系统的灭火水压远远超过消火栓的灭火水压。
    2004-02-28 16:44:28

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 709 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于消防水池的问题

在小区内消防栓系统中,本人想用区内一个约10000立方米人工湖作为消防水池(排进人工湖的水经过简单过滤)。有人说不行,非要在建筑首层建一个约200立方用市政水补给的水池。规范有规定人工湖不能作为消防水池吗?哪位大侠能赐教?

回帖成功

经验值 +10