土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 6KW加热器用12A交流接触器可行?

6KW加热器用12A交流接触器可行?

发布于:2006-09-30 11:21:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
主回路是AC380,控制回路用的是AC220V电源,用施耐德LC1-D1210M5C交流接触器来控制,加热器是纯阻性负载,我觉得12A的容量用在军品上足够了。还有一个问题,交流接触器德托扣曲线是怎么回事呢?请教。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • xhq999
    xhq999 沙发
    绝对不行,额定9A,从设计上至少用20A断路器和熔断丝!
    2006-10-03 20:38:03

    回复 举报
    赞同0
  • yut183
    yut183 板凳
    那脱扣曲线是怎么一回事呢?AC380 6KW计算后的电流就9A啊, 还有就是电阻值的大小还和他自身的状态有关啊?PTC电加热管本身不就是一个电阻吗。2楼的大侠 请说明白点好吗?
    2006-10-02 08:43:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多