大家都知道,机械排烟有个最高风速,那是为了经济问题考虑,但有的时候为了美观,也有把风井水平拉长,导致截面积加大的情况,这时对风井有没有什么要求呢,比如长宽比例不能大于多少的问题,或者是风速最小不能低于多少的问题等,期待高手解答!!!!!关于

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wangzai2010
    wangzai2010 沙发
    那么风速呢 ,有没有最低要求呢 ,还有宽度有没有最低要求呢 ,比如不应小于300等
    2012-03-16 17:26:16

    回复 举报
    赞同0
  • snail_yin
    snail_yin 板凳
    施工验收规范有明确的规定,宜4:1,最大不能超过10:1
    2012-03-12 15:06:12