RT,裙房部分的前室加压风量该如何选取,是按高层建筑计算还是非高层计算呢?求解
  • snail_yin
    snail_yin 沙发
    按该加压送风系统承担的楼层进行选择计算。
    2012-03-12 10:21:12

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 598 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一个防烟系统可带多个防烟分区吗?

有一地上公建,不能自然通风,面积1800平,层高4米。我的方案是:(1)排烟设计为4个区,用一套排烟系统,排烟量为500*120=60000立方米每小时,风压估算为900pa,风机15千瓦,风管尺寸1600*500;(2)排烟设计为4个区,用4套排烟系统,排烟量为450*4*6=10800立方米每小时,风压估算为900pa,风机4千瓦,风管630*400请教诸位,有什么不妥?