土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 一个防烟系统可带多个防烟分区吗?

一个防烟系统可带多个防烟分区吗?

发布于:2012-03-09 10:52:09 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
有一地上公建,不能自然通风,面积1800平,层高4米。我的方案是:(1)排烟设计为4个区,用一套排烟系统,排烟量为500*120=60000立方米每小时,风压估算为900pa,风机15千瓦,风管尺寸1600*500;
(2)排烟设计为4个区,用4套排烟系统,排烟量为450*4*6=10800立方米每小时,风压估算为900pa,风机4千瓦,风管630*400
请教诸位,有什么不妥?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 陈大亮
    陈大亮 沙发
    有点乱,看新规范
    2019-06-06 12:13:06

    回复 举报
    赞同0
  • feidao993
    feidao993 板凳
    谢谢,是我自己不懂,计算应按最大面积*120,后来在和设计院的人沟通才了解的,而且风机选的也不大,方法是多划防烟分区,
    2012-03-12 16:51:12

    回复 举报
    赞同0