中央空调
30.71 万条内容 · 845 人订阅
阅读下一篇
哪位大神不吝赐教。。。。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
qiuzhen23
沙发
我做的图书馆全空气系统毕业设计,房间高3.6m左右,看图书管间距大致在5m左右,但是计算气流分布后,风量为10800m3/s,出口风速3m/s,与设计时假定4m/s有差距,风量12500m3/s,有差距,请问该怎样修改。是哪出的问题,求前辈指导。
2014-05-30 09:54:30
赞同0
-
kinglongbright
板凳
全空气系统,房间净高2.5~3.5m,送风口间距一般为2.5~4.5m,对于净高比较高的,如商场,散流器间距也有取4~6m的,最好不超过6m。风口距墙边1.2~2m。
2014-05-23 16:42:23
赞同0