土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教电容柜的配置参数是否合理

请教电容柜的配置参数是否合理

发布于:2012-03-08 20:26:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请大家帮看一看电容柜的配置参数是否合理:
1、容电器-接触器-热保护器图
照片 011.jpg
2、63A熔断器
照片 007.jpg
3、32A接触器
照片 009.jpg
4、热继电器
照片 008.jpg
5、容量298.6UF,电流21.7A
照片 012.jpg
6、3年左右没有使用,现在电流大。

照片 011.jpg


照片 007.jpg


照片 009.jpg


照片 008.jpg


照片 012.jpg

全部回复(27 )

只看楼主 我来说两句
  • 电气油子
    电气油子 沙发
    电流不大,才奇怪
    2012-03-14 11:27:14

    回复 举报
    赞同0
  • xolex
    xolex 板凳
    电容器是15KVAR的,你这个配置可以的
    2012-03-14 08:34:14

    回复 举报
    赞同0